INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

deterministische schleife RT



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

09.04.2011, 20:14
Beitrag #2

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: deterministische schleife RT
Hallo,

ich würde mal vermuten die Fehlermeldung kommt weil dein RT-Controller am Anschlag arbeitet, d.h. auf 100% Last oder ähnlich. 20µs vom RT zu verlangen ist auch reichlich sportlich und ich denke nur mit wenig auszuführendem Code zu realisieren. Auf was für einer Hardwareplattform arbeitest du? Ist es eventuell ein cRIO und du könntest die 2-Punkt-Regelung in den FPGA verlagern?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
deterministische schleife RT - ramon01 - 06.04.2011, 15:41
RE: deterministische schleife RT - Holy - 09.04.2011 20:14
RE: deterministische schleife RT - Holy - 11.04.2011, 20:41

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Frequenz von deterministische Schleife wang 3 7.094 07.09.2011 14:29
Letzter Beitrag: wang

Gehe zu: