INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

BMC Messsysteme Ausgänge "tackern"/ "flattern"



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.04.2012, 12:32
Beitrag #5

AVogt Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 51
Registriert seit: Sep 2006

2021 Professional Development System
2006
DE

50674
Deutschland
RE: BMC Messsysteme Ausgänge "tackern"/ "flattern"
Hallo GerdW,

danke für die Hinweise und die Tipps! Es hat funktioniert.
Ich habe das Öffnen der Ressourcen vor die Schleife gelegt und nachher alles nur mit dem "Handle" gemacht, so wie Du vorgeschlagen hast. Das hat den Fehler behoben.

Auch die lokalen Variablen habe ich teilweise entfernt, indem ich vieles in ein Cluster zusammen gefasst habe und dahinein schreibe oder daraus lese.
Die anderen Sachen werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Blush

Schöne Grüße

Andreas
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: BMC Messsysteme Ausgänge "tackern"/ "flattern" - AVogt - 02.04.2012 12:32

Gehe zu: