Signale für einen bestimmten Zeitraum zählen mit der Countercard Ni 6602



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

31.07.2012, 20:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2012 20:37 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signale für einen bestimmten Zeitraum zählen mit der Countercard Ni 6602
Hallo Olli,

erstmal: Es ist eine ziemlich blöde, aber trotzdem immer wieder anzutreffende Unart, einen DAQmx-Task in einer Schleife ständig zu starten und zu stoppen (analoges gilt auch für VISA, File-Zugriffe, etc.). Tu das nicht...

Dann:
- Es ist schon in Ordnung, den CTR-Task auf Continuous zu stellen. Nur dann frage ihn bitte auch so ab und lass dir mehrere Werte auf einmal geben!
- Außerdem: Wenn du alle 500µs einen Wert haben willst, wäre eine Samplerate von 2kHz doch angebracht!?
- Der CTR wird (bei kontinuierlicher Abfrage) natürlich nicht zurückgesetzt. Das sollte dich aber nicht stören, du kannst doch bequem die Differenzen zwischen zwei CTR-Werten berechnen. Bei einer Samplerate von 2kHz erhälst du so immer die Anzahl der Pulse in einem 500µs-Raster...
- dein "Count vs Time"-Chart ist, zumindest dem Namen nach, Quatsch. Ein Chart hat keine "echte" Zeitachse, auch wenn dies per Default an der X-Achse so dran steht...

Zitat:Ich möchte gerne, dass ein Counter für 500 us zählt danach das Ergebnis in einen Puffer schreibt, der nach einer gewissen Zeit (1s) vom Computer ausgelesen wird.
Der CTR soll also nur für 0,05% einer Sekunde lang etwas tun und den Rest der Zeit warten? Warum willst du solange (relativ gesehen) mit dem Lesen des Wertes warten?

Zitat:Tutorials und Anleitungen
Bei DAQmx werden jede Menge Beispiele mitgeliefert, die über LabVIEW->Examplefinder bequem zu suchen/auszuwählen sind...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Signale für einen bestimmten Zeitraum zählen mit der Countercard Ni 6602 - GerdW - 31.07.2012 20:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  TTL-Signale zählen jens_j 3 7.205 12.05.2009 08:55
Letzter Beitrag: kpa

Gehe zu: