INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Grundzustand USB-6009



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.01.2014, 09:28
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.431
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Grundzustand USB-6009
Hallo Hachiko,

Zitat:alles klar, dann nehme ich den Öffnerkontakt, damit ist die Logik gedreht.
Nachdem die Grundlagen durch Manual-Lesen geklärt sind, hier noch ein Tipp: auch mit invertierendem Ausgangstreiber (wie z.B. der Öffnerkontakt deines Relais) kann man bequem umgehen, da DAQmx die Möglichkeit bietet, mit invertierender Logik zu arbeiten: Man nutze die DAQmx-Property "DO.LeitungInvertieren" wie im Bild:
   
Dann kann man im Programm mit "normaler" Logik arbeiten und die Hardware wird trotzdem richtig herum angesteuert…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Grundzustand USB-6009 - Hachiko - 27.01.2014, 08:39
RE: Grundzustand USB-6009 - jg - 27.01.2014, 09:01
RE: Grundzustand USB-6009 - Y-P - 27.01.2014, 09:11
RE: Grundzustand USB-6009 - Hachiko - 27.01.2014, 09:13
RE: Grundzustand USB-6009 - Y-P - 27.01.2014, 09:21
RE: Grundzustand USB-6009 - GerdW - 27.01.2014 09:28

Gehe zu: