23.02.2014, 18:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2014 18:36 von GerdW.)
Beitrag #11

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Hallo Marko,

das willst du nicht wirklich sehen! Smile

Hallo Paul,

- Warum nutzt du nicht das AutoCleanup-Tool?
- Warum diese ganzen lokalen Variablen? In jedem Case deiner Statemachine sehe ich auf Anhieb eine RaceCondition!
- Warum werden in jedem State die Bedienelemente für diesen State (Start und Reset-Button) die ganze Zeit über lokale Variablen beschrieben? Wie willst du dann das VI bedienen?

Sonst ist noch viel RubeGoldberg im VI:
- zur Umwandlung eines boolschen Werts nach 0/1 gibt es eine fertige Funktion in der Boolean-Palette!
- In den Casestruktur innerhalb der Whileschleife in jedem State wird in jedem Case die gleiche lokale Variable mit dem gleichen Wert gesetzt! Wenn etwas in jedem Case getan wird, muss es nicht in die Case-Struktur!
- Wozu States, wenn deren Bedienelemente verborgen sind?

Ich habe das VI mal geringfügig editiert und insbesondere den State "Start Filtration" geändert: zumindest die lokalen Variablen sind weg. Deine ganze Logik war mir aber unklar. Und warum man quasi die identische Logik in 6 verschiedenen States ausbreiten muss, erschließt sich mir auch nicht…


Angehängte Datei(en)
13.0 .vi  bwshroutine_4.vi (Größe: 41,61 KB / Downloads: 190)