RE: Spannungsversorgung von NI 9201
Hallo Karl,

Zitat:der Durchflussmesser besitzt einen Frequenzausgang. Kann man dies mit dem NI 9201 nicht messen?
Das kann man mit einem klaren Jein beantworten!

- Ja, du kannst das Signal des Durchflussmessers mit hoher Samplerate (einkanalig schafft die NI9201 500kS/s) aufnehmen und dann mit einer FFT die Frequenz bestimmen.
- Bei niedrigen Frequenzen (aka Pulsraten) kannst du auch selbst die Pulse pro Sekunde zählen - dabei aber immer der Herren Shannon und Nyquist gedenken!
- Nein, eine direkte Frequenzmessung (per DAQmx-Treiber) kannst du nicht vornehmen…

Lesson learned:
Wenn du Fragen zu Hardware hast, solltest du immer einen Link auf das Datenblatt deines Sensors bereitstellen!