INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

NI PXI 6722 PWM Signal



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

12.05.2015, 08:16
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: NI PXI 6722 PWM Signal
Ein TTL- oder CMOS Ausgang an sich, ohne äußere Belastung, schwingt nicht über, so eine Behauptung ist Stuß. Das Überschwingen entsteht erst, wenn ein auf der anderen Seite nicht mit dem Wellenwiderstand abgeschlossenes Kabel angeschlossen ist. Mache also das Kabel ab und prüfe die Wellenfom mit einem 1:10 Tastkopf direkt an der Karte. Wenn es trotzdem noch überschwingt, dann liegt es am Tastkopf. Es gibt am Tastkopf einen kleine Öffnung, dort hindurch kann man mit einen kleinen Schraubenzieher das Überschwingen minimieren. Der Oszi selbst liefert dafür ein Prüfsignal, an das man die Sonde anschließt.
Tödlich wäre natürlich auch, die Wellenform mit dem Oszi ohne 1:10 Tastkopf messen zu wollen - womöglich noch mit einem 2 m langen Kabel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
NI PXI 6722 PWM Signal - HardiFlanders - 09.05.2015, 09:30
RE: NI PXI 6722 PWM Signal - GerdW - 11.05.2015, 08:42
RE: NI PXI 6722 PWM Signal - GerdW - 12.05.2015, 07:55
RE: NI PXI 6722 PWM Signal - Lucki - 12.05.2015 08:16

Gehe zu: