RE: Messung Thermocouple mit PicoScope
Hallo HTX,

Zitat:die gemessene Spannung schwankt ja um ca 0,2 V (siehe Waveform Chart im Screenshot)
Der Mittelwert der Spannung liegt bei 1.345V.
Der Großteil der Messwerte liegt zwischen 1.335V und 1.355V und damit in einer Spanne von 0.02V.
Einige wenige Ausreißer liegen zwischen 1.28V und 1.40V und damit in einer Spanne von 0.12V.
Wie kommst du auf 0.2V?

Außerdem: deine Messtechnik zeigt offensichtlich eine Auflösung von ~0.005V. Du hast ein "Rauschen" um den Mittelwert von ±2LSB.

Worüber machst du dir wirklich Sorgen?

Zitat:Hätte ich nun die gemessene Spannung noch irgendwie Filtern können?
RunningAverage über x Werte?