07.01.2017, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2017 13:56 von GerdW.)
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003
Hallo Tobolf,

Zitat:Folgende Anforderung: Am AI wird eine Spannung gemessen. Sobald diese sprunghaft abfällt, soll die Datenerfassung starten.
Gibt es eine Möglichkeit das Ganze zu realisieren?
Eine Möglichkeit gibt es immer…

"Bessere" DAQ-Hardware bietet analoge Trigger an, wie z.B. hier. Leider hast du keine "bessere" Hardware, sondern die "billige" "preiswerte", die sowas nicht kann…

Also kannst du dir eine analoge Schaltung basteln, die bei einer negativen Flanke deines Analogsignals einen Triggerpuls an den PFI-Pin deiner USB6003 liefert - oder selbst in LabVIEW dein analoges Signal überwachen!

Zitat:Sobald diese sprunghaft abfällt, soll die Datenerfassung starten.
Tipp/Hinweis: Der DAQ-Task selbst kann ja deutlich früher starten. Nur die Datenspeicherung sollte bei der negativen Flanke deines Signals starten!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 - GerdW - 07.01.2017 13:55

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 5.504 12.07.2018 10:27
Letzter Beitrag: GerdW
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 5.287 02.12.2016 15:50
Letzter Beitrag: GerdW
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 5.873 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 4.436 04.09.2015 16:17
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Kontinuierliche Messung Ringpuffer dbuckl 9 7.421 07.04.2015 09:19
Letzter Beitrag: dbuckl
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 7.275 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor

Gehe zu: