Kommunikation per HART



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.10.2018, 13:41
Beitrag #5

Packchecker Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Oct 2018

14.0
2015
kA



RE: Kommunikation per HART
Die Bürde muss in der Regel mindestens 250 Ohm sein, damit das HART-Signal stabil genug ist. Die CDAQ-Analogeingänge alleine z.B. sind zu niederohmig, da muss noch ein Widerstand dazwischen. Bei mir funktioniert die Kommunikation, aber nur mit Kommando 00, also Lesen des UID. Bei anderen Kommandos bekomme ich keine Antwort. In dem VI-Example steht, dass die Checksumme angeblich falsch berechnet wir. Aber auch wenn ich das Not-XOR durch ein XOR ersetze, tut sich nichts.

Gruss
Heiko
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top