RE: Messwerte erfassen
Hallo jodh,
deutlich besser!
Jetzt noch:
- die "To DBL" nach der FOR-Loop entfernen, sind unnötig
- ich würde die "3" am N-Input der FOR-Loop entfernen: die eine zusätzliche Mean-Berechnung stört nicht wirklich, aber die Limitierung auf "3" kann dich ärgern, wenn du später mal noch ein paar AI-Kanäle mehr auswerten sollst…
- da ist noch ein CoercionDot bei der Amp/Freq-Analysefunktion
- das Enum hat immer noch kein Label bekommen
- gerade Drähte für die DAQmx-Funktionen (Cleanup)
- man könnte den einzelnen DAQmx-Kanälen auch noch jeweils eine Skalierung verpassen, dann muss man das nicht mehr in der Hauptschleife selbst machen (diese Multiplikationen mit 20/0.5)
- …
|