INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Datenerfassung Counter PWM



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

14.01.2011, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2011 14:51 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Datenerfassung Counter PWM
Du hast hier keinerlei Garnatie, daß die 3 Tasks synchron gestartet werden.
Abhilfe: Alle 3 Kanäle in einem Task zusammenfassen. Also 2 der drei Tasks löschen und an die verbleibende Task das hier anschließen:
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 14.01.2011, 10:08
Datenerfassung Counter PWM - Lucki - 14.01.2011 10:48
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 14.01.2011, 10:54
Datenerfassung Counter PWM - Lucki - 14.01.2011, 14:56
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 14.01.2011, 16:02
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 17.01.2011, 07:14
Datenerfassung Counter PWM - Lucki - 17.01.2011, 11:36
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 17.01.2011, 11:51
Datenerfassung Counter PWM - Lucki - 17.01.2011, 13:40
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 17.01.2011, 20:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 5.944 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: