INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

npn und NI USB 6008



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.01.2012, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2012 09:11 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.431
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: npn und NI USB 6008
Hallo Bitol,

1) Der Sensor hat einen Push-Pull-Ausgang und nicht nur "NPN". Er liefert damit eine (leicht) belastbare Ausgangsspannung...
2) Die Limitierung dürfte deine Mess-Hardware in Form der USB6008 darstellen. Dieses Teil ist größtenteils softwaregetaktet: der CTR-Eingang dürfte schon die beste Option zum Einlesen des Signals darstellen.
3) Falls du wirklich Periodendauern damit messen willst, kannst du ja immer noch einen AI missbrauchen, die 6008 erlaubt hier bis zu 10kHz Samplerate...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
npn und NI USB 6008 - Bitol - 09.01.2012, 15:51
RE: npn und NI USB 6008 - GerdW - 10.01.2012 09:10
RE: npn und NI USB 6008 - Bitol - 10.01.2012, 17:32
RE: npn und NI USB 6008 - GerdW - 10.01.2012, 20:21
RE: npn und NI USB 6008 - Bitol - 10.01.2012, 22:01
RE: npn und NI USB 6008 - jg - 10.01.2012, 23:50
RE: npn und NI USB 6008 - Bitol - 25.01.2012, 19:12

Gehe zu: