INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

NI9401 Digital-I/O-Modul



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.03.2013, 17:03
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.432
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI9401 Digital-I/O-Modul
Hallo Loew,

theoretisch kannst du einen Port als Output einstellen und dann ein TRUE ausgeben, um einen TTL-High-Pegel zu erhalten. Damit hättest du ~5V zur Verfügung.
ABER: Lies dir die Specs durch. Dort steht z.B. "bei 2mA Sourcing nur noch 4,3V min", d.h. wenn dein Sensor deutlich mehr Strom benötigt, bricht die Spannung zusammen...

Quintessenz: Diese Lösung wäre ein "Hack", suche dir eine bessere Lösung...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
NI9401 Digital-I/O-Modul - loew86 - 25.03.2013, 16:55
RE: NI9401 Digital-I/O-Modul - GerdW - 25.03.2013 17:03
RE: NI9401 Digital-I/O-Modul - GerdW - 19.07.2013, 13:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Anbindung an Multiplex-Modul PXI-2527 scholle 7 6.135 13.04.2012 08:32
Letzter Beitrag: scholle
  NI6030 und Modul SCB-68 von NI skander 2 4.894 28.02.2008 15:42
Letzter Beitrag: skander
  Counter-Modul für cDAQ9172 roehn 0 3.381 10.01.2008 18:46
Letzter Beitrag: roehn

Gehe zu: