Drehzahlmessung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.06.2013, 10:29
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Drehzahlmessung
Hallo Christian,

du solltest auch sagen, wo das c-Modul drin steckt: cDAQ oder cRIO?

Bei cDAQ solltest du einen DAQmx-Counter-Task verwenden, entweder Pulse zählen und Drehzahl selbst berechnen oder die Frequenzberechnung gleich DAQmx überlassen.

Bei cRIO wirst du wohl den FPGA nutzen müssen, da (wenn ich mich richtig erinnere) die ScanEngine nur Digitalmodule mit mindestens 8 DIOs umfassend mit Countern unterstützt. Wenn du die ScanEngine allein nutzt, wirst du halbwegs zuverlässig maximal 100-200Hz Samplerate erreichen, das dürfte deutlich zu langsam sein...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Drehzahlmessung - chrismuc - 07.06.2013, 09:35
RE: Drehzahlmessung - GerdW - 07.06.2013 10:29
RE: Drehzahlmessung - jg - 07.06.2013, 10:33
RE: Drehzahlmessung - chrismuc - 07.06.2013, 10:43
RE: Drehzahlmessung - Achim - 07.06.2013, 12:00
RE: Drehzahlmessung - GerdW - 07.06.2013, 10:56
RE: Drehzahlmessung - chrismuc - 07.06.2013, 13:29
RE: Drehzahlmessung - jg - 07.06.2013, 14:39
RE: Drehzahlmessung - GerdW - 08.06.2013, 10:06