03.06.2014, 09:04
Beitrag #15

RadioactiveMan Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 48
Registriert seit: Apr 2013

2012
2012
DE



RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Nach einem kurzen Blick auf dein BD:
Die Konstante (?Blink?) der Abbruchbedingung der Whileschleife durch ein Bedienelement Bool "Stopping Backwash" ersetzen. Bedienelement>Rechtsklick>Schaltverhalten>Latch bei Loslassen.

Vllt. habe ich das aber auch falsch verstanden. Auf jeden Fall läuft deine While-Schleife momentan nur einmal durch (Wofür soll die gut sein?).

Ich habe lv12_img.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden