RE: visa resource name
Hier eine Reihe von Kritikpunkten an deinem VI:

- zu viele lokale Variablen
- VI lässt sich nur durch den Abort-Button abbrechen.
- 4 deiner While-Schleifen laufen ungebremst und treiben damit die CPU-Auslastung ganz schön hoch...
- Für die gleichzeitige Überprüfung > UND < gibt es die "In Range and Coerce" Funktion.
- Wozu ungebremst die Drehzahl auf Grenzüberschreitung überprüfen, wenn du sie sowieso nur alle 10 Sekunden neu berechnest?
- Bitte NIE das Label eines Controls/Indicators wegeditieren. Wenn du es im FP nicht brauchst, dann dort das Label aus der "Visible" Liste entfernen.
- Bei einem Slide Bar kann man einen numerischen Indicator aktivieren, damit sparst du dir die parallelen numerischen Anzeige-Elemente.
- Dein String "Datenausgabe" wird immer länger und länger, da du hier keine Begrenzung eingebaut hast. Irgendwann führt das zu Speicherüberlauf.
- Wieso öffnetst und schließt du COM4 immer IN der While-Schleife, bei COM3 hast du es korrekterweise davor und danach gemacht.
- Verwendung von "Bytes at Port" bei nicht deaktivertem Termination Char, das passt meist nicht zusammen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
visa resource name - Ina-Pina - 29.03.2015, 16:24
RE: visa resource name - GerdW - 29.03.2015, 17:35
RE: visa resource name - Ina-Pina - 29.03.2015, 18:50
RE: visa resource name - jg - 29.03.2015 19:54
RE: visa resource name - Ina-Pina - 29.03.2015, 20:46
RE: visa resource name - jg - 29.03.2015, 21:51
RE: visa resource name - GerdW - 30.03.2015, 09:04

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 16.116 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 13.526 10.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: Y-P
  RS232 - VISA Resource is valid but cannot access it Cruzaderz 2 8.449 12.08.2011 13:08
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  serielle Kommunikation - Resource Name sumsi 3 5.578 20.12.2010 14:56
Letzter Beitrag: jg
  resource is valid, but VISA cannot gottfried 3 6.590 01.09.2010 15:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  VISA Resource name Herby07 2 5.935 31.03.2010 10:24
Letzter Beitrag: Herby07

Gehe zu: