Hallo Leute
Ich hab einen Programm geschrieben, wollte Fragen ob man den Optimieren kann.
Zu dem Programm:
Ich habe jeweils einen HD und ND-Ventil 3 Punktsteuerung. Um den maximale Druck zu ermitteln, werden beide Ventile hochgefahren bis der Wert max wird. Als nächstes wird der Wert zwischen gepeichert für die weitere Berechnung. Zur Zeit steuere ich die Ventile über Zeit, gibt es Variante über Maximale Wert zu steuern?

Vielen Dank


Angehängte Datei(en)
14.0 .vi  Dialoge für Warten.vi (Größe: 12,33 KB / Downloads: 164)

14.0 .vi  Ventil_Atuo_Steuern.vi (Größe: 164,67 KB / Downloads: 165)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
HD und ND Ventil ansteuern - ARaj - 18.10.2015 08:47
RE: HD und ND Ventil ansteuern - GerdW - 18.10.2015, 16:43
RE: HD und ND Ventil ansteuern - ARaj - 18.10.2015, 17:26
RE: HD und ND Ventil ansteuern - GerdW - 19.10.2015, 08:12
RE: HD und ND Ventil ansteuern - ARaj - 20.10.2015, 14:47
RE: HD und ND Ventil ansteuern - GerdW - 20.10.2015, 15:02
RE: HD und ND Ventil ansteuern - ARaj - 20.10.2015, 15:16