INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Triggersignal auslesen von cDAQ-9178, aber wie?



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

26.02.2016, 12:23
Beitrag #7

Markus F. Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Feb 2016

14
2013
DE



RE: Triggersignal auslesen von cDAQ-9178, aber wie?
Hallo GerdW,

die Idee hatte ich auch schon, allerdings sehe ich keine Möglichkeit an PFI0 ranzukommen. Der Baustein "DAQmx - Virtuellen Kanal erzeugen" als "Digitale Erfassung" nimmt am Eingang "Leitungen" keine Quelle von diesem Typ an. Das VI ist dann nicht mehr ausführbar.

Zitat:Diese Verbindung ist nicht möglich, da die Datentypen (zum Beispiel "numerisch", "String", "Array" oder "Cluster") nicht zusammenpassen. Öffnen Sie die Kontexthilfe, um zu sehen, was für einen Datentyp die Verbindung haben muss.
Der Typ der Datenquelle ist NI-Anschluss.
Der Typ der Datensenke ist DAQmx - Physikalischer Kanal.

Und wenn ich den Name per Hand ändere gibt es einen Fehler beim Starten des VIs.

Zitat:DAQmx Create Channel (DI-Digital Input).vi:2320001<append>
<B>Gerät: </B>cDAQ1
<B>Name des physikalischen Kanals: </B>PFI0

<B>Task-Name: </B>_unnamedTask<3>

Und bei "AI - Spannung" gibt es die gleichen Fehler.

Mit freundlichen Grüßen,
Markus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Triggersignal auslesen von cDAQ-9178, aber wie? - Markus F. - 26.02.2016 12:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Alternativer Steckerbezug für CDAQ-Module Msengxxl 1 1.568 09.11.2022 11:50
Letzter Beitrag: MScz
  cDAQ Rack USB Masseschleife MaxP 3 5.276 26.03.2019 09:06
Letzter Beitrag: jg
Question cDAQ-9178, DAQmx, 9474 mit 3 Ausgängen synchron und parallel SKL_1972 7 5.352 04.10.2018 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang Maddin83 8 7.077 23.03.2015 10:10
Letzter Beitrag: Maddin83
  Kurioses Timing / cDAQ NI9234 Zosch 3 5.060 06.09.2014 12:30
Letzter Beitrag: Zosch
  Triggersignal über AI annehmen? Kirill 5 5.917 13.03.2008 14:20
Letzter Beitrag: Kirill

Gehe zu: