Filterung eines Sensorsignals



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.03.2016, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2016 16:25 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.431
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Filterung eines Sensorsignals
Hallo cobain,

Zitat:Der Sensor hat eine Ausgaberate von 400 Hz das heisst >800 Hz Abtastrate würden ausreichen um das Nyquiest-Kriterium einzuhalten.
bei eine Rate von 100'000 Samples / Sec und bei 5'000 Samples /Sekunde
Dein Sensor liefert nur 400 Messwerte pro Sekunde: warum musst du hier mit 5kHz bis 100kHz abtasten? Hmm

Zitat:Keller Serie 33 X, 4-20mA, 0-800bar, 0.1% FS
Du bekommst den Messwert auf 800*0.1%FS = 0.8bar genau, wieso stören dich jetzt ~0.15bar?
Wo erkennt man in deinem Bildern die genannten "0.14bar" und "1.6bar"?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Filterung eines Sensorsignals - GerdW - 16.03.2016 16:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Filterung ugarcia 2 3.251 21.09.2012 09:09
Letzter Beitrag: dimitri84
  Signaldips bei IIR-Filterung Mave 9 6.005 28.10.2008 08:45
Letzter Beitrag: Mave
  FFT - Analyse & Filterung von Signalen durch Änderung der FFT-Koeffizienten? BeFu 1 12.961 19.03.2007 22:02
Letzter Beitrag: dc6xs

Gehe zu: