INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Einlesen einer unbekannten seriellen Schnittstelle



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

14.04.2016, 20:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2016 20:38 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Einlesen einer unbekannten seriellen Schnittstelle
Hallo friten,

Zitat:meine Ausgabe zeigt mir wirres Zeug in "mm" an.
Dein Schieberegister, welches die Bits einsammelt, ist nicht initialisiert. Spätestens nach dem ersten Durchlauf des VI wird es immer "wirres" Zeug ausgeben!
Warum überhaupt so kompliziert? Warum nicht einfach die Bits einsammeln:
   
Wie kommst du auf einen 24bit-Wert, wenn du nur 23 bit einliest?

Warum zeigst du so ziemlich alle Werte im falschen Datentyp an? (z.B. die Zeitangaben mit I16-Indicatoren oder die Loop-Iterationen)
Warum befindet sich in der "Main loop" eine weitere While-Loop?

Für den Anfang eher akademisch: Warum verwendest du überhaupt so viele Anzeigen in deinem VI? Dein myRIO arbeitet doch "headless"!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Einlesen einer unbekannten seriellen Schnittstelle - GerdW - 14.04.2016 20:31

Gehe zu: