INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Versorgung paralleler Schleifen durch Melder



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

21.04.2016, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2016 13:08 von jg.)
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Versorgung paralleler Schleifen durch Melder
(21.04.2016 12:27 )Umpalumpa schrieb:  Nun zu meinen Fragen:
1. Grundlegend: Sind Melder überhaupt für diese Anwendung geeignet?
Das hängt davon ab...
(21.04.2016 12:27 )Umpalumpa schrieb:  2. Können Messwerte verloren gehen, ohne in den Schleifen ausgelesen worden zu sein, da diese zu schnell überschrieben werden?
Ja, bzw. es könnte sein, dass bestimmte Messwerte nicht verarbeitet werden. Ob dir das Probleme macht, das musst du entscheiden.
(21.04.2016 12:27 )Umpalumpa schrieb:  3. Da die Schleifen nur im Fehlerfall stoppen, wird der Melder im Normalfall nicht freigegeben. Kommt es dadurch zum Überlaufen des Speichers? Falls ja, wie müsste ich die Sache angehen?
Sieht auf den ersten Blick in deinem Bsp nicht so aus.
(21.04.2016 12:27 )Umpalumpa schrieb:  4. Ist es möglich, die Schleifendurchläufe zu synchronisieren, sodass eine Schleife nicht schon weitere Messwerte bearbeitet, während die andere noch mit älteren zu tun hat?
Möglich ist viel. Im einfachsten Fall verzichtest du auf die parallelen Schleifen
(21.04.2016 12:27 )Umpalumpa schrieb:  5. Ist die die globale Variable "Ausgänge" geeignet zur Übermittlung der Schaltbefehle?
Definitiv NEIN, Sichwort Race-Condition. Du setzt von 2 Schleifen dasselbe globale Array, überschreibst also dauernd gegenseitig Werte aus der jeweils anderen Schleife.

Gruß, Jens

EDIT: Wieder mal 2 Stühle, 1 Meinung. Smile

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Versorgung paralleler Schleifen durch Melder - jg - 21.04.2016 13:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Paralleler Betrieb zweier Netzwerkgeräte via UTP Mr_Futile 1 3.110 26.09.2013 15:50
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: