INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Stören sich NI 9217 (RTD) und 9475 (DO; PWM)?



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

06.05.2016, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2016 09:23 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Stören sich NI 9217 (RTD) und 9475 (DO; PWM)?
Hallo Ascend,

Zitat:Das LV Projekt läuft bis jetzt nur via Scan Engine (100 Hz).
Zwei Anmerkungen:
- Du betreibst die NI9217 damit an der Grenze ihrer Fähigkeiten (400S/s, 100/S/s/ch). Ist es wirklich sinnvoll, Pt100 mit 100Hz auslesen zu wollen?
- Die ScanEngine ist auf "Abdecken der üblichen und einfachen Anwendungsfälle" ausgelegt: PWM-Generierung ist z.B. nur mit bestimmten PWM-Frquenzen möglich. Eigentlich sollte es keine Quereinflüsse zwischen den Modulen geben, aber was die ScanEngine hier macht, kann dir nur der NI-Support im Detail erläutern…

Ich habe mich nach dem ersten cRIO-Projekt gleich von der ScanEngine weg hin zur FPGA-Programmierung entschieden: man hat dann volle Kontrolle über die verwendete Hardware. Die Lizenz muss natürlich jemand bezahlen (wollen)…

Tipp: probiere das ganze mal mit 10Hz Samplerate. (Bei meinen Steuerboxen arbeite ich bei den Pt100-Modulen mit 5Hz Samplerate im FPGA…)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Stören sich NI 9217 (RTD) und 9475 (DO; PWM)? - GerdW - 06.05.2016 09:22

Gehe zu: