05.01.2017, 12:52
Beitrag #9

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003
Hallo Tobolf,

"Error -50103" bedeutet, dass du auf eine schon verwendete Resource noch einmal zugreifen willst.
Was hast du denn doppelt benutzt?
Wenn ich dein VI öffne, versuchst du mit beiden DAQmx-Tasks auf dev1/ai0 zuzugreifen, was so aber nicht funktionieren wird!

Zitat:Leider gibt es in den Examples keine Beispiele zu Messungen an mehreren analogen Eingängen.
Man fügt einfach mehrere Kanäle zu einem Task hinzu: entweder über mehrfachen Aufruf von CreateVirtualChannel oder durch entsprechende Auswahl in der DAQmxChannel-Konstante…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 - GerdW - 05.01.2017 12:52

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 5.558 12.07.2018 10:27
Letzter Beitrag: GerdW
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 5.308 02.12.2016 15:50
Letzter Beitrag: GerdW
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 5.894 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 4.448 04.09.2015 16:17
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Kontinuierliche Messung Ringpuffer dbuckl 9 7.444 07.04.2015 09:19
Letzter Beitrag: dbuckl
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 7.288 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor

Gehe zu: