Hallo Heber,
Zitat:Zu Frage 1. Im Reiter "Mein Computer".
Dein PC hat keinen (direkten) Zugriff auf irgendwelche Resourcen deines sbRIO - und schon gar nicht direkt auf den FPGA!
Da steckt immer ein Netzwerkkabel dazwischen!
Zitat:Zu Frage 2. Ich habe ein Beispiel VI wo jemand Umgebungsvariablen nutzt... Ginge das auch?
Jein. Die Umgebungsvariablen laufen im RT-Target und greifen über die ScanEngine auf FPGA-Werte zu…
Lies mal
hier oder
hier oder
hier! Man findet doch jede Menge Tutorials etc, wenn man nach "crio basics scanengine" sucht…
Nachtrag:
Habe mir gerade mal dein VI/Projekt angeschaut - tagsüber bevorzuge ich LV2014…
Was genau willst du da machen? Willst du auf dem FPGA, wo du Zugriff auf deine Hardware-IO hast, etwa eine CDS-Schleife laufen lassen? So geht das nicht…
Schau dir bitte die Tutorials und Beispielprojekte an - lesen bildet!