27.07.2018, 12:26
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.431
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperatur Regelung
Hallo Lee,

du hast einen Datenfluss-Abhängigkeit zwischen beiden Teilen programmiert: die PWM-Ausgabe kann erst starten, wenn die PID-Schleife beendet wird.
Eben: THINK DATAFLOW! ("Dataflow" ist eines der ersten Kapitel in der LabVIEW-Hilfe!)

Diese Abhängigkeit musst du auflösen: entweder alles innerhalb einer Schleife erledigen oder eben "echt" parallel mithilfe einer Producer-Consumer-Struktur (dazu bringt LabVIEW ein fertiges Beispiel-Projekt mit!).

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Temperatur Regelung - Lee1995 - 27.07.2018, 08:45
RE: Temperatur Regelung - GerdW - 27.07.2018, 10:02
RE: Temperatur Regelung - Lee1995 - 27.07.2018, 11:36
RE: Temperatur Regelung - GerdW - 27.07.2018 12:26