Die Frage war ja, ob der AO 50 mA liefert, nicht die DOs.
Laut http://www.ni.com/pdf/manuals/371932f.pdf liefern die max 2mA.

Zwecks 3 AOs: Deine Überlegungen in aller Ehren, aber der Aufwand steigt bei so einer Lösung natürlich ganz gewaltig.
Alternativ würde ich in Erwägung ziehen:
1. Gleich eine geeignete Hardware bei NI suchen, mit dann 4 AOs.
2. Eine zweite 6212 beschaffen. Zweimal identische Hardware ist immer gut.
3. Falls es keine hohen Genauigkeits- und Geschwindigkeitansprüche an den AO braucht, dann könnte man sich noch eine USB-6008 oder 6009 dazu besorgen. Das ist dann günstiger als Lösung 2.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Spannungssteuerung via Digital I/O - jg - 29.12.2010 11:54
Spannungssteuerung via Digital I/O - jg - 30.12.2010, 10:11

Gehe zu: