Hallo,

bei einer (PID-) Regelung kommt nach dem Regler das Stellglied, welches Du zwischen 0 und 100% ansteuern kannst.

Dein Relais kann aber nur aus oder ein also über die Pulsbreite 0% ein bis 100% ein.

Was Dir fehlt ist nur das Übertragungsglied das 0% Reglerausgang zu 0% Pulsbreite macht und 100% Reglerausgang zu 100% Pulsbreite macht.( Und alle Werte dazwischen)

Also was kommt aus dem Regler raus? Das setzt Du um in Pulsbreite und schaltetst dieses Übertragungsglied zwischen (PID-) Regler und Stellglied.