14.02.2006, 16:59
Beitrag #1

s.tante Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Jan 2006



kA



Auf trigger warten und dann programm starten
Hallo,
ich hab mal wieder ein Problem. Meine Programm soll auf einen externen Trigger hin starten. etwas genauer: Mein programm startet, und läuft dann in einer leerschleife (die alelrdings nicht ganz leer ist) bis ein trigger am analog-eingang 1 ankommt. Dann soll der 2. Teil der Programmes starten.
nun habe ich ein sub-vi, das den analogen kanal nach dem spannungswert abfragt. allerdingss braucht das so ca. 11ms, mein trigger ist gerade mal 200us lang. d.h. das trifft sich ja nie.

wie stelle ich es ohne event an, dass ich bei einem externen trigger mein programm entsprechend steuere??

Danke schon mal!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
16.02.2006, 07:47
Beitrag #2

thomas.sandrisser Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.298
Registriert seit: Sep 2005

xxxx
2005
EN

78759
United States
Auf trigger warten und dann programm starten
200µs entspricht 5kHz -> somit solltest das Signal mind. mit der doppelten frequenz+1 sampeln -> mit daqmx read holst dir die werte staendig ab und ueberpruefst das array auf einen peak -> wenn der kommt, laesst das programm weiter laufen...

noch einfacher waere es natuerlich mit TTL -> dann kannst es direkt auf einen PFI legen und musst net viel dazu tun...
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 4.001 31.03.2021 09:35
Letzter Beitrag: GerdW
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 7.072 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 8.098 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 4.471 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 3.272 28.04.2014 12:33
Letzter Beitrag: Y-P
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 8.172 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07

Gehe zu: