INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

DAQmx Reserve Network Device



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

20.08.2014, 06:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2014 08:08 von Y-P.)
Beitrag #1

Banick Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Sep 2013

2012
2013
EN


Deutschland
DAQmx Reserve Network Device
Guten Morgen,
meine Frage bezieht sich auf die direkte Nutzung der VI DAQmx Reserve Network Device.
Die Funktion der VI ist soweit verständlich.
Nach dem Start der VI benötigte diese ca. 4-5s um das gewünschte Geräte zu reservieren.
Ist das normal bzw. durch welche Faktoren lässt sich dies beeinflussen?

Gruß Stefan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
20.08.2014, 07:55
Beitrag #2

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQmax Reserve Network Device
Hallo Stefan,

bei dem, was diese Funktion lt. ihrer Beschreibung so alles erledigen muss, würde ich den Zeitrahmen für normal halten.

Was stört dich daran? Diese Funktion muss üblicherweise doch nur einmal bei Programmstart ausgeführt werden…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.08.2014, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2014 08:23 von Banick.)
Beitrag #3

Banick Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Sep 2013

2012
2013
EN


Deutschland
RE: DAQmax Reserve Network Device
Hallo Gerd,
im Grund hast du schon recht, dass das VI nur beim Programmstart ausgeführt wird.
Die Ausgangslage sah folgendermaßen aus.
Bei einer Relaiseinheit, welche verschiedene Komponenten eines Systems miteinander verbindet, traten vermehrt Fehlfunktionen in der Form einer dauerhaften Kontaktierung auf. Unsere Vermutung war, dass ein Schalten unter Last der Relaiseinheit dafür verantwortlich ist.
Zur Vorbeugung sollte dementsprechen vor jedem Schaltvorgang überprüft werden, ob die Netzteile eingeschaltet sind.
Dafür verwendeten wir die Einheit NI9472, welche schon im System vorhanden ist.
Das bedeutet, bei jedem Schaltvorgang wird eine Initialisierung, Überprüfung der Ausgangsspannung der Netzteile und schließen der Session der Einheit NI9472 durchführt.
Die Änderung wurden schon vorlängere Zeit vorgenommen, aber durch einen Fehler im Schließen der Session wurde das VI DAQmx Unreserve Network Device nicht korrekt ausgeführt. Damit fiel die Verzögerung beim nächsten Schaltvorgang durch DAQmx Reserve Network Device nicht auf, da dieses nicht erforderlich war.

Zur Lösung werde ich einfach die Initialisierung der Einheit NI9472 in die Initialisierung der Relaiseinheit integrieren um somit eine mehrfache Ausführung zu vermeiden.

Gruß Stefan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.08.2014, 09:18
Beitrag #4

Banick Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Sep 2013

2012
2013
EN


Deutschland
RE: DAQmx Reserve Network Device
Eine weitere Frage habe ich noch.
Gibt es eine Möglichkeit abzufragen, ob das DAQmx Gerät bereits reserviert ist, z.B durch eine Property node?

Gruß Stefan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.08.2014, 09:20
Beitrag #5

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQmx Reserve Network Device
Hallo Stefan,

gibt es eine Fehlermeldung, wenn du diese Funktion mit dem Parameter "override"=FALSE aufrufst? Das wäre eine prima Abfrage…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.08.2014, 09:33
Beitrag #6

Banick Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Sep 2013

2012
2013
EN


Deutschland
RE: DAQmx Reserve Network Device

Akzeptierte Lösung

Die Funktion gibt leider keine Fehlermeldung aus.
Dafür habe ich eine andere Möglichkeit entdeckt.
Über eine Property Node, welche die Kanalnamen einer Einheit ausgibt, ist es möglich zu überprüfen ob das Gerät reserviert ist.
Wenn es reserviert ist das Array nicht leer bzw. wenn es nicht reserviert ist es leer.
Leider muss ich für den Fall, dass es nicht reserviert ist einen Fehler abfangen.
Ist zwar nicht die schönste Lösung, aber sie funktioniert.
Gruß Stefan


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Fehler 200361 onboard device memory overflow bernysberny 1 3.933 16.03.2012 19:46
Letzter Beitrag: jg
  Device und Channel getrennt festlegen Funstriker 10 8.599 25.02.2010 09:08
Letzter Beitrag: Lucki
  MAX Device peter01 1 3.228 22.12.2008 11:17
Letzter Beitrag: Y-P
  Device Nummern bei DAQmx channels Vayu 1 3.332 30.09.2005 11:07
Letzter Beitrag: Vayu

Gehe zu: