Beitrag #1

simse Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Jul 2007

8.2
2003
kA

4056
Schweiz
Daqmx lesefehler -200279
Hallo zusammen,

Nun ich habe ein problem beim erstellen eines Programms.

Ich muss Analogwerte über meine PCI-6221 einlesen und einerseits als Grafik und andererseits als Tabelle in Exel abspeichern.
Beim einlesen kommt nach einer gewissen Zeit immer der Fehler -200279, dieser tritt aber nie zur selben Zeit auf.

Kann mir jemand helfen?

Bild Fehler:    

Blockdiagram meines Programms:    
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30.07.2007, 17:11
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Daqmx lesefehler -200279
Hallo,

schau' mal hier, hier oder hier. Da dürfte was dabei sein..... Big Grin

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.07.2007, 17:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2007 17:49 von Lucki.)
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Daqmx lesefehler -200279
An der Datenerfassung selbst dürfte es nicht liegen, aber wahrscheinlich ist Deine Array-Verarbeitung nicht optimal und dauert von Durchlauf zu Durchlauf länger. Die Verarbeitungszeit in der Schleife muß kürzer sein als 1s, sonst werden die Daten nicht mehr vollständig abgeholt.

Miss doch mal die Durchlaufzeiten der Schleifeniterationen. Wahrscheinlich sind es zuerst immer genau 1000ms, dann steigt die Zeit an und wenig später kommt die Fehlermeldung.
Oder einfach testweise alles deaktivieren, was außer dem DAQmx Lesen noch in der Schleife ist. Wenn dann der Fehler nicht mehr kommt, ist die Datenerfassung selbst OK.