INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Fehler beim Auslesen von Spannungswerten



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

12.12.2008, 10:35
Beitrag #1

kaiman Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 146
Registriert seit: Dec 2008

7.1.1, 2011
2007
EN

28***
Deutschland
Fehler beim Auslesen von Spannungswerten
Hallo liebe LabVIEW-Gemeinde!

Ich hab ein Problem beim Auslesen von Spannungswerten mit einer NI-6009 Messkarte.
Es wird zum Auslesen ein DAQ-Assi verwendet, der im 250ms-Takt den Spannungswert abrufen soll. Der Assi befindet sich in einem VI, das vom Main-VI gestartet wird. Wenn ich das Main-VI starte, kommt eine Fehlermeldung, dass der Lese-Timeout zum beheben des Fehlers vergrößert werden soll. Wenn ich vorher aber den Test im DAQ-Assi gemacht habe(der funktioniert) kommt der Fehler nicht.
Ich weiß einfach nicht woran das liegt.

Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke im Voraus!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.12.2008, 11:20
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.222
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Fehler beim Auslesen von Spannungswerten
hm...wie schnell tastest du denn ab? oder ist das ne einzelwerterfassung?

fragen über fragen...poste doch mal deine code!

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.12.2008, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2008 11:52 von kaiman.)
Beitrag #3

kaiman Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 146
Registriert seit: Dec 2008

7.1.1, 2011
2007
EN

28***
Deutschland
Fehler beim Auslesen von Spannungswerten
Also, das VI wird von einem Main-VI theoretisch alle 10ms aufgerufen. Es soll so ein Temperaturverlauf aufgezeichnet werden.
Danke für die schnelle Antwort!
Ist LV-Version 7.1...


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Eingang_Ausgang_b.vi (Größe: 471,22 KB / Downloads: 163)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.12.2008, 12:36
Beitrag #4

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.222
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Fehler beim Auslesen von Spannungswerten
Hm...du hast dir noch keine Beispiele aus dem Example Finder angeguckt, oder?

Da sind mehrere DAQ-Assistenten drin, der Task für den DO wird ständig neu gestartet und gestoppt...ich vermute, das kostet alles Zeit, und irgendwann gibts dann auch bei 4Hz ein Pufferproblem.

Ich würde dir von den DAQ-Assis sowieso abraten und das "händisch" coden...mach mal nen rechtsklick auf die Assis und lass dir den entsprechenden Code erzeugen. Dann jeden Task nur einmal starten...dauernd lesen...und dann zum Schluss nur einmal stoppen.

Gruß
Achim

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.12.2008, 12:43
Beitrag #5

kaiman Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 146
Registriert seit: Dec 2008

7.1.1, 2011
2007
EN

28***
Deutschland
Fehler beim Auslesen von Spannungswerten
Das Problem bei der ganzen Nummer ist, dass ich das Programm nicht selber geschrieben hab, sondern nur anpassen soll. Derjenige, der das vor 2 Jahren geschrieben hab ist leider nicht mehr verfügbar...Wink
Trotzdem Danke für den Tipp. Ich werde ihn beherzigen und ggf. alles alte über den Haufen werfen( ist einiges ein bissel komisch...).Tippen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 6.971 02.02.2016 15:31
Letzter Beitrag: GerdW
  Fehler 200279 beim Spannungsauslesen harwen 2 3.475 22.05.2012 08:59
Letzter Beitrag: harwen
  Fehler -200429 beim schreiben / lesen M@rRy 12 9.474 08.09.2011 09:59
Letzter Beitrag: GerdW
  Reihenfolge der Daten beim Auslesen aus dem Puffer? Korb123 1 3.018 29.05.2011 09:27
Letzter Beitrag: Lucki
  Fehler 200279 bei auslesen einer Brückenschaltung Golan 4 5.106 26.05.2011 09:32
Letzter Beitrag: Golan
  Fehler beim erzeugen eines Analogsignals tommy22 0 3.519 14.04.2011 11:43
Letzter Beitrag: tommy22

Gehe zu: