Hallo

Ich habe folgendes Problem.
Ich nutze für ein Messgerät eine Heidenhain IK220 mit 2 Sensoren. (Achse 1 = Längenmaßstab LS 406 170mm; Achse 2 Winkelmesser ERN480)

Die Sensoren werden durch manuelles Verschieben (Spindel) betätigt.
Jetzt das Problem.
Beim Referenzieren fahre ich den LS an einer Seite an den Anschlag (zusätzlicher Endschalter, über DIO ausgelesen) und suche dann in der Gegenrichtung die erste Referenzmarke. (Funktionen: IK220 ResetRef, IK220 LatchRef). Diese Funktionen laufen in einer while-Schleife. Abbruchbedingung: IK220Latched = true.

Beim ersten durchlauf funktioniert dieses einwandfrei.
Beim zweiten Durchlauf wird die Schleife direkt beendet.
Wo kann ich den Status Latched wieder löschen, sodass er beim zweiten Durchlauf wieder die Referenzmarke abwartet?

Die Karte selbst wird im aufrufenden Hauptprogramm initialisiert.

MfG ToFu
Lv86_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  ref_linear.vi (Größe: 44,69 KB / Downloads: 360)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Heidenhain ND280 ACDC 22 20.863 04.09.2013 14:22
Letzter Beitrag: berndt301
  mit IK220 - auslesen eines Heidenhain Linearmaßstabs simon_kräftig 1 5.716 21.07.2011 13:16
Letzter Beitrag: simon_kräftig
  Synchronisierung NI PCI-6250 + Heidenhain IK220 Achim 3 7.265 10.11.2008 09:25
Letzter Beitrag: Achim