INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Labornetzgerät ea-ps 2042-06B



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.11.2012, 15:06
Beitrag #1

yusuf 89 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: Oct 2012

2011
2012
EN



Labornetzgerät ea-ps 2042-06B
Hallo an alle,
ich arbeite zur Zeit mit dem obigen Labornetzgerät der Firma Elektro-Automatik.
Ich habe das Gerät per USB mit meinem PC verbunden (es wird als serielle Schnittstelle erkannt).
Mein Problem ist, dass ich es mit meinem Labview-Programm nicht zum Laufen kriege.
Könntet Ihr mir sagen, wo meine Fehler sind?
Vielen Dank.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

0.0 .pdf  ps2000b_programming.pdf (Größe: 507,63 KB / Downloads: 1688)

0.0 .pdf  ps2000b-single_manual.pdf (Größe: 713,15 KB / Downloads: 710)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.11.2012, 06:49
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.222
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Labornetzgerät ea-ps 2042-06B
(05.11.2012 15:06 )yusuf 89 schrieb:  Mein Problem ist, dass ich es mit meinem Labview-Programm nicht zum Laufen kriege.

Passiert gar nichts?

Muss den Parametern ein CR angehängt werden? Das müsstest du aus LV heraus nämlich selber machen, während z.B. Hyperterminal das automatisch anhängt...

Hast du den "Fernsteuerbetrieb" aktiviert? Hast du mal versucht, die Kommunikation mit nem Terminal-Programm aufzubauen anstelle von LabVIEW?

Gruß
Achim

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.11.2012, 07:52
Beitrag #3

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: Labornetzgerät ea-ps 2042-06B

Akzeptierte Lösung

Was auch (aber eher unwahrscheinlich) sein könnte:
Musst Du vielleicht Deinen Sendestring auf HEX-Display umstellen und erst dann Deinen Befehl eintragen? Unsure

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.11.2012, 10:06
Beitrag #4

yusuf 89 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: Oct 2012

2011
2012
EN



RE: Labornetzgerät ea-ps 2042-06B
Hallo,
QAchim:
Was meinst du mit CR?
Fernsteuerbetrieb ist aktiv.
Terminal-Programm??Meinst du damit das mitgelieferte Programm?! Das funktioniert.

QMarkus:
Was meinst du mit HEX-Display? Wie macht man das?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.11.2012, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2012 10:18 von Achim.)
Beitrag #5

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.222
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Labornetzgerät ea-ps 2042-06B
(06.11.2012 10:06 )yusuf 89 schrieb:  Was meinst du mit CR?
Google ist dein Freund...zweiter Treffer: CR

Zitat:Fernsteuerbetrieb ist aktiv.
Wie hast du das hinbekommen? Aus LabVIEW heraus? Dann stimmt vermutlich dein Sendestring für die restlichen Befehle nicht

Zitat:Terminal-Programm??Meinst du damit das mitgelieferte Programm?! Das funktioniert.
Nein...z.B. Hyperteminal zum "manuellen" ansprechen von externen (seriellen) Geräten

Zitat:Was meinst du mit HEX-Display? Wie macht man das?
Ändere mal die Darstellung deines zu sendenden Strings (per Rechtsklick auf die Stringkonstante)

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.11.2012, 12:20
Beitrag #6

yusuf 89 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: Oct 2012

2011
2012
EN



RE: Labornetzgerät ea-ps 2042-06B
ok. ich habe es gelöst. man müsste einfach nur den indicator auf hex-display stellen.
vielen dank an alle.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.11.2012, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2012 16:42 von Y-P.)
Beitrag #7

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: Labornetzgerät ea-ps 2042-06B
Danke für die Rückmeldung.

Gruß Markus

PS: Bitte nächstes Mal die Groß- und Kleinschreibung beachten. Rulez

(06.11.2012 12:20 )yusuf 89 schrieb:  ok. ich habe es gelöst. man müsste einfach nur den indicator auf hex-display stellen.
vielen dank an alle.

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.11.2012, 13:47
Beitrag #8

Andy_M Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Sep 2011

2011
2011
DE

88284
Deutschland
RE: Labornetzgerät ea-ps 2042-06B
Hallo yusuf 89.
Ich wollte mal fragen ob du vielleicht zufällig eine Bedienoberfläche für das Labornetzteil EA-Ps 2042 erstellt hast? Ich arbeite mit dem Netzteil und möchte es gerne über den PC steuern. Habe in meiner jetzigen Firma leider kein LabView mehr zur Verfügung. Wenn es für dich kein Stress ist könntest du mir ja vielleicht eine lauffähige EXE erstellen und sie posten.

Wäre nett von dir.
MfG Andy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Gehe zu: