INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Messwertdarstellung mit Zeitstempel



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.08.2013, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2013 10:58 von jg.)
Beitrag #1

Bernhart55 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Jul 2013

2012
2013
DE



Messwertdarstellung mit Zeitstempel
Hallo

Ich beziehe die Messwerte über einen OPC-Server.
zu jedem Messwert wird der entsprechende Zeitstempel vom Messsystem generiert.

jetzt möchte ich diese in einem Signalverlaufsdiagram drastellen.

Nur wie verbinde ich den Messwert und Zeitstempel mit dem Diagramm??

mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
08.08.2013, 10:00
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Messwertdarstelung mit Zeitstempel
Hallo Bernhart,

wenn es denn ein Chart sein soll, kannst du den Waveform-Datentyp nutzen.

Beispiel:
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.08.2013, 10:53
Beitrag #3

Bernhart55 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Jul 2013

2012
2013
DE



RE: Messwertdarstelung mit Zeitstempel
Also mein Eingang bringt jedesmal wenn wer einen Messwert bringt, einen neuen Zeitstempel.
Das Delta t kann unterschiedlich sein.

Wie kann ich das Darstellen??


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.08.2013, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2013 11:39 von Lucki.)
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Messwertdarstelung mit Zeitstempel
(08.08.2013 10:53 )Bernhart55 schrieb:  Also mein Eingang bringt jedesmal wenn wer einen Messwert bringt, einen neuen Zeitstempel.
Das Delta t kann unterschiedlich sein.
Wie kann ich das Darstellen??
Ja, das läßt sich darstellen, und zwar außer mit dem XY-Graphen auch mit dem Signalverlaufsdiagramm.
Und Gerd hat sich bemüht, genau das rüberzubringen. Er hat extra das Wait an einen Zufallsgenerator angeschlossen, damit sich unterschiedliche Delta T ergeben. Wenn Du das Beispiel mal hättest laufen lassen, würdest Du das auch im Diagramm gleich sehen.
Wenn es Dir hilft: Das PNG von Gerd speichern, Labview aufrufen und mit der Maus das PNG-Bild in ein leeres Blockdiagramm hineinziehen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.08.2013, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2013 13:18 von Bernhart55.)
Beitrag #5

Bernhart55 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Jul 2013

2012
2013
DE



RE: Messwertdarstellung mit Zeitstempel
so ich hab es jetzt hinbekommen.
Aber das diagramm zeit mir nur 2 Messwerte an. die anderen verschwinden.

Es kommt ca jede Minute ein Messwert.
Warum geht das nicht??


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.08.2013, 13:32
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Messwertdarstellung mit Zeitstempel
Hallo Bernhart,

Homer sagt "doh"!

Zitat:Aber das diagramm zeit mir nur 2 Messwerte an. die anderen verschwinden. Es kommt ca jede Minute ein Messwert.
Ein Chart hat eine Historie mit begrenzter Länge. Bei dir kommt ca. einmal pro Minute ein neuer Messwert, du fragst aber in deiner Schleife 10mal pro Sekunde ab. D.h. du schreibst 600mal pro Minute den gleichen selben Wert in den Chart - und wunderst dich darüber, dass diese wohl übereinander dargestellt werden...

Wie sagt Homer?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
08.08.2013, 15:13
Beitrag #7

Bernhart55 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Jul 2013

2012
2013
DE



RE: Messwertdarstellung mit Zeitstempel
dohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!

schade über mein Haupt.
Aber besten dank. Ich wusste es doch das es irgendwas sinples ist.

Besten dank nochmal.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.08.2013, 10:24
Beitrag #8

Bernhart55 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Jul 2013

2012
2013
DE



RE: Messwertdarstellung mit Zeitstempel
Hallo

Neues Problem.
Wie kann ich 2 Messwerten die einen unterschiedlichen Zeitstempel haben in einem Diagramm darstellen?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.08.2013, 11:04
Beitrag #9

Bernhart55 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Jul 2013

2012
2013
DE



RE: Messwertdarstellung mit Zeitstempel
Ich hab jetzt statt dem Bündel ein Arry erstellt.
Es funktioniert.

Aber ist das richtig so oder gibt es eine bessere Methode?

MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.08.2013, 11:35
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Messwertdarstellung mit Zeitstempel
Hallo Bernhart,

die Kontexthilfe zeigt dir doch, welche Datentypen erwartet werden!
Für mehrere Plots musst du entweder ein 2D-Array (of scalar) oder ein 1D-Waveform-Array anschließen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Lange Ladezeit bei Messwertdarstellung Kash 5 4.262 19.03.2009 15:53
Letzter Beitrag: schrotti
  Messwertdarstellung in Signalverlaufsdiagramm Hubdehoe 2 4.312 30.07.2007 16:47
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: