INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

NAMUR Geber mit NI 6008



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.10.2010, 20:04
Beitrag #1

Mueller_BT Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 20
Registriert seit: Jun 2010

2009, 2010 und 2011
2004
kA

10829
Deutschland
NAMUR Geber mit NI 6008
Hallo,

ich möchte einen NAMUR-Geber an mein NI 6008 anschließen und die Impulse zählen. Da es sich ja nur um eine
Widerstandsänderung und damit eine Stromänderung handelt (Beispiel siehe Bild), wie kann ich die am besten detektieren ? Hat da vielleicht schon mal jemand etwas versucht ?

Die technischen Daten lauten wie folgt ... Versorgungsspannung 7,5-30V , bei 8,2V hat er unter 1mA im Ruhezustand und 2,7mA bei Schaltzustand.

   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.10.2010, 20:20
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.419
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
NAMUR Geber mit NI 6008
Hallo,

auf jeden Fall brauchst du eine Spannungsquelle, aber die ist ja dank USB6008 vorhanden. Je nach Geschwindigkeit/Frequenz der Schaltvorgänge kannst du entweder einen AnaIn benutzen und selbst nach Flanken suchen oder (evtl. über einen Transistor als Schalter) den Digital/PFI-Counter nutzen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.10.2010, 20:27
Beitrag #3

Mueller_BT Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 20
Registriert seit: Jun 2010

2009, 2010 und 2011
2004
kA

10829
Deutschland
NAMUR Geber mit NI 6008
Flanken werd ich wohl eher nicht finden, wenn ich den Ausgang des NAMUr auf den Eingang des NI6008 schalte erhalte ich ja keine Spannungsänderungen.

Ich hatte mir gedacht einen festen Widerstand in Reihe zu schalten, eine externe 12V Quelle zu nehmen und mit dem Analogeingang des 6008 die Spannung über dem Widerstand zu messen ?!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.10.2010, 20:39
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.419
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
NAMUR Geber mit NI 6008
Hallo Müller,

genau das meinte ich mit "brauchst eine Spannungsquelle" (auch wenn ich's nicht so explizit ausgedrückt hatte)...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: