					Hallo Benny,
 du musst die Messwerte öfter abfragen...
 
 
				
				 |  |  
			|  |  
	
		
			| 
					20.08.2012, 09:02  
				 |  
			| 
					
                                                 | Ben187ny
   LVF-Grünschnabel
 
  
 
 Beiträge: 38
 Registriert seit: Jun 2012
 
 2011
 -
 DE
 
 
 
 
 | RE: Probleme mit Drehgeber 
					In der Funktion von Redlab, die den Zählerstand abfragt kann  man leider nur einstellen: Counter => Single Channel => Multi Samples => und dann zwischen 1D DBL und 1D U32 wählen, da habe ich ihn auf U32. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
				 
				
				 |  |  
			|  |  
	
		
			| 
					20.08.2012, 09:06  (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2012 09:10  von GerdW.) |  
			| 
					
                                                 |   GerdW
   ______________
 
   
 Beiträge: 17.529
 Registriert seit: May 2009
 
 LV2019 (LV2021)
 1995
 DE_EN
 
 10×××
 Deutschland
 
 | RE: Probleme mit Drehgeber 
					Hallo Benny,
 was du beschreibst, ist das Nyquist-Theorem: Man muss ein Signal mit mindestens dem Doppelten der höchsten darin enthaltenen zu messenden Frequenz abtasten.
 
 Wenn dein Fahrzeug also schneller fährt, als du bisher misst, ist Nyquist nicht mehr gültig. Dir bleiben nur die oben schon genannten Optionen:
 - höhere Abtastfrequenz (schneller/öfter lesen)
 - auf Frequenzanteile verzichten: das Fahrzeug nicht so schnell bewegen oder nur alle 10mm erfassen...
 
 
				
				 |  |  
			|  |  |  | 
	
		