INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

RS232 mit VISA, kein Signal



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.09.2013, 10:34
Beitrag #11

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: RS232 mit VISA, kein Signal
Senden musst du das hier (rot eingerahmt, beachte, der String ist in HEX-Darstellung), und bei richtigem Typecast kommt auch 19,3 raus:
   

Gruß, Jens

P.S.: Dein Gerät versteht verwendet also als Protokoll Modbus RTU. Es bietet sich also die Verwendung der NI Modbus Lib an.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
19.09.2013, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2013 10:39 von Blinky_Bill.)
Beitrag #12

Blinky_Bill Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Sep 2013

2009
2013
kA



RE: RS232 mit VISA, kein Signal
Hallo GerdW,

erstmal danke dür die Antwort. Du, ich hab einfach mittlerweile soviel versucht, dass ich den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Ich will hier ganz bestimmt keinen Nerven sobald ein sich mir
ein kleines Problem stellt.

Am Ende war es auch so, ich hatte vergessen die Hex Darstellung in der konstanten einzustellen .

Ich hoffe, dass ist auch der Grund warum der VISA read nicht funktioniert hat.


Aber danke erstmal
Hallo GerdW,

erstmal danke dür die Antwort. Du, ich hab einfach mittlerweile soviel versucht, dass ich den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Ich will hier ganz bestimmt keinen Nerven sobald ein sich mir
ein kleines Problem stellt.

Am Ende war es auch so, ich hatte vergessen die Hex Darstellung in der konstanten einzustellen .

Ich hoffe, dass ist auch der Grund warum der VISA read nicht funktioniert hat.


Aber danke erstmal
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.09.2013, 08:02
Beitrag #13

Blinky_Bill Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Sep 2013

2009
2013
kA



RE: RS232 mit VISA, kein Signal
Hallo,

also es lag doch an der kleinen aber wichtigen Hexadezimaleinstellung im
write-String. Hier noch einmal die vollständige Lösung für das auslesen
der Werte eines ABB AO2020 (Uras 14 + Magnos 106).

Beispiel für das Lesen der CO2 Konzentration (Bsp):


Request: 01 04 00 02 00 02 d0 0b (auch mit dem MDDE Server ermittelbar)

Response: 01 04 04 3d 43 fa 96 c5 32


Zu 100% kann ich die Ein- und Ausgabetelegramme noch nicht erklären. Grundlegend
bildet jedoch in beiden die 01 die Modbusadresse (im ABB), die 04 die Funktion
(in diesem Falle "read input register") und die letzten 2 Bytes die Prüfsumme.
Der reine auszulesende Datenwert ist 3d 43 fa 96. Wozu die vorranstehende 04 steht
weiss ich leider nicht. Genauso geht es mir mit dem Datenabschnitt im Request.
Für Interresierte oder jmd, der Leuten die auch mit dem selben Problem zu tun haben,
besser helfen kann als ich, habe ich das ABB Skript dazu angehangen.

Vielen Dank noch mal für die Hilfe. Beer


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

9.0 .vi  ABB_AO2020_read.vi (Größe: 13,19 KB / Downloads: 164)

0.0 .pdf  30-24-316-02-DE.pdf (Größe: 348,14 KB / Downloads: 992)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.09.2013, 08:31
Beitrag #14

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: RS232 mit VISA, kein Signal
(23.09.2013 08:02 )Blinky_Bill schrieb:  Zu 100% kann ich die Ein- und Ausgabetelegramme noch nicht erklären.
Dann mach dich schlau über den Aufbau des Modbus Protokoll (in deinem Fall in der Variante Modbus RTU).

Alternativ schau dir den Sourcecode der NI Modbus Lib an.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.09.2013, 09:14
Beitrag #15

Blinky_Bill Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Sep 2013

2009
2013
kA



RE: RS232 mit VISA, kein Signal
Hi Jens,

hab mich informiert, in meinem Post vom 17.09
steht auch die Struktur des zu übertragenden
Telegrammes drin.

Das heisst bei Request wie Response steht die

01 für die Modbusadresse

04 für die Funktion

die letzen 4 Zeichen für die Prüfsumme.


Jetzt mit der Response weiter. Dort ergeben sich 8 Zeichen in der Mitte des Telegrammes,
von denen jedoch nur 6 den Wert wiedergeben. Die vorrangestellte 04 könnte eventuell den Eingabebefehl
zum Abgleich wiederholen.

Aber wozu die Datensequenz im Request steht kannst du mir vielleicht
sagen.

Grüße Bill
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.09.2013, 10:40
Beitrag #16

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: RS232 mit VISA, kein Signal
http://modbus.org/specs.php

Byte 3 ist der "Byte Count", also wie viele Datenbytes jetzt noch folgen, in diesem Fall 4.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
23.09.2013, 15:02
Beitrag #17

Blinky_Bill Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Sep 2013

2009
2013
kA



RE: RS232 mit VISA, kein Signal
Hallo Jens,

danke für die Antwort. Auch wenn sich mein ABB Skript direkt auf das Übertragungsprotokoll bezieht,
ist es etwas Lückenhaft bzw. nur für jemanden hilfreich, der sich mit dem Thema auskennt.
Zusätzliche Literatur ist hier echt angebracht.

Gruß Bill
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Signal von Waage per Visa Sawy3r 2 3.656 15.07.2020 08:38
Letzter Beitrag: Freddy
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 5.973 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 13.288 10.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: Y-P
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 5.846 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.393 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  Visa RS232 mit 2MBit pimbolie1979 3 3.769 16.07.2012 20:02
Letzter Beitrag: pimbolie1979

Gehe zu: