Hallo zusammen,

ich wollte mal wissen ob es möglich ist einen waveform als Sollfunktion für eine Regelung zu nutzen?

Bzw wie ist es sonst möglich bspw eine Rampe als Sollfunktion an einen Regler zu geben und diesen dann auszuführen?Es kommt ja aufs Timing der Schleife an und auf die Anzahl der "Stützstellen" der Sollfunktion oder?

hoffe die frage ist nicht zu allgemein gestelltSmile
ps das control toolkit habe ich

gruß johannes
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
17.08.2009, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2009 12:53 von MichaDu.)
Beitrag #2

MichaDu Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 115
Registriert seit: Jun 2008

8.5
2008
en

47
Deutschland
Regelung
Hallo,

das sollte gehen. Du musst dann dein dU/dt in Abhängigkeit deiner Zykluszeit anpassen. Bei einer Waveform kennst du ja dein Sample-dt und kannst es mit deinem Zyklus-dt vergleichen, d.h. in jedem Zyklus änderst du deinen Sollwert um dU.

Beispiel: Rampe mit 10V/s und Reglerzykluszeit 100ms:
t=0,0s U=0,0V
t=0,1s U=0,1V
t=0,2s U=0,2s
...
t=10s U=10V

Natürlich spielt deine Regelstrecke dabei auch eine große Rolle (Charakter, Totzeiten, etc): die Änderungsgeschwindigkeit der Sollwerte sollte möglichst kleiner als die Ausgleichsgeschwindigkeit deiner Strecke sein, sonst "hinkt" dein System hinterher.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Elektrokettenzug Weg-Regelung nimirope 4 3.264 06.02.2020 15:36
Letzter Beitrag: jg
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 3.843 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
Question Regelung Motordrehzahl über Wägezelle glecju06 2 3.101 24.10.2018 13:58
Letzter Beitrag: glecju06
  Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe Blackhammer 11 6.713 10.01.2018 09:32
Letzter Beitrag: GerdW
  PID Regelung Labview Gesetzt 5 6.122 14.07.2017 12:03
Letzter Beitrag: GerdW
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.218 26.04.2016 15:15
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: