					27.11.2013, 10:02  
				  Beitrag #1 |  
			| 
					
                                                 | Oli3000
   LVF-Neueinsteiger
 
 
 Beiträge: 4
 Registriert seit: May 2013
 
 8.6
 2009
 DE
 
 
 
 
 | Registerkarte 
					Hallo,
 ich schreibe ein LabView-Programm und benutze die Registerkarte mit 3-Aufgaben, dazu verwende ich drei zum Rechner eingeschlossenen Hardwaren: erste und zweite zum Com-Port1  eingeschlossen und dann über ein Gerät getrennt, dritte über USB zum Com-Port5 eigeschlossen.
 
 Dann entsteht ein Fehler: Error 25. Com Port in Use.
 
 Wenn ich getrennt diese Sub-VI-Programme gleichzeitig nutze, gibt es kein Fehler.
 
 Welche Gründe können sein?
 
 Danke im Voraus.
 
				
				 |  |  
			|  |  
	
		
			| 
					27.11.2013, 10:10  
				  Beitrag #2 |  
			| 
					
                                                 |   jg
   CLA & CLED
 
   
 Beiträge: 15.864
 Registriert seit: Jun 2005
 
 20xx / 8.x
 1999
 EN
 
 Franken...
 Deutschland
 
 | RE: Registerkarte 
					Kryptische Beschreibung...  
Versuchst du 2x parallel ein VISA-Open auf dieselbe Schnittstelle? Das geht nicht, ein COM-Port kann nur 1x "geöffnet" werden.
 
Gruß, Jens
				
 
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)!! BITTE !!  stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
 
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur . 
				
				 |  |  
			|  |  
	
		
			| 
					27.11.2013, 10:30  (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2013 10:31  von Y-P.) Beitrag #3 |  
			| 
					
                                                 |   Y-P
   ☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
 
   
 Beiträge: 12.612
 Registriert seit: Feb 2006
 
 Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
 2006
 EN
 
 71083
 Deutschland
 
 | RE: Registerkarte 
					Getrennt oder gleichzeitig?    Das ist ja wie "Mein Tank ist voll leer."   
Zweimal "COM Port 1" auf einmal kann jedenfalls nicht gehen.  
 
Gruß Markus
  (27.11.2013 10:02 )Oli3000 schrieb:  Wenn ich getrennt diese Sub-VI-Programme gleichzeitig nutze, gibt es kein Fehler.
 
--------------------------------------------------------------------------Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
 --------------------------------------------------------------------------
 
				
				 |  |  
			|  |  
	
		
			| 
					16.12.2013, 09:16  
				  Beitrag #4 |  
			| 
					
                                                 | Oli3000
   LVF-Neueinsteiger
 
 
 Beiträge: 4
 Registriert seit: May 2013
 
 8.6
 2009
 DE
 
 
 
 
 | RE: Registerkarte 
					Wenn ich den Com-Port nach der Endung des 1.Subprogramms schließe, dann kann ich wieder den Com-Port für das 2.Subprogramm in einem VI-File öffnen ?
				 
				
				 |  |  
			|  |  
	
		
			| 
					16.12.2013, 09:23  
				  Beitrag #5 |  
			| 
					
                                                 |   GerdW
   ______________
 
   
 Beiträge: 17.529
 Registriert seit: May 2009
 
 LV2019 (LV2021)
 1995
 DE_EN
 
 10×××
 Deutschland
 
 | RE: Registerkarte 
					Hallo Oli,
 ja. Aber warum schließt du ihn erst, wenn du ihn gleich danach weiter benutzen willst? (Abgesehen von der Möglichkeit, eine andere Baudrate einzustellen?)
 
 
				
				 |  |  
			|  |  
	
		
			| 
					16.12.2013, 09:44  
				  Beitrag #6 |  
			| 
					
                                                 | Oli3000
   LVF-Neueinsteiger
 
 
 Beiträge: 4
 Registriert seit: May 2013
 
 8.6
 2009
 DE
 
 
 
 
 | RE: Registerkarte 
					danke für die antwort.
 ich möchte in VI zwei sub-programme nutzen, die über einen com-port funktioneiren.
 ALso ich muss zuerst com-port in 1.subprogramm schließen, in 2. subprogramm öffnen und so weiter öffnen und schließen jedes mal, wenn ich eines von 2 subprogrammen nutzen will.
 
				
				 |  |  
			|  |  
	
		
			| 
					16.12.2013, 14:30  
				  Beitrag #7 |  
			|  |  
			|  |  
	
		
			| 
					16.12.2013, 15:56  (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2013 15:59  von Oli3000.) Beitrag #8 |  
			| 
					
                                                 | Oli3000
   LVF-Neueinsteiger
 
 
 Beiträge: 4
 Registriert seit: May 2013
 
 8.6
 2009
 DE
 
 
 
 
 | RE: Registerkarte 
					Aber ich verstehe nicht, warum diese Programme gleichzeitig über einen Com-Port funktionieren können, wenn sie getrennt nicht in einem VI-File sind. In beiden VI-Programmen ist Com-Port geöffnet. Wenn nur diese Programme in einem File über die Registerkarte sind, entsteht der Fehler.
				 
				
				 |  |  
			|  |  |  |