INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Kommunikation mit einem ICON1001 Demosystem



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.06.2011, 17:16
Beitrag #11

Bexx Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 13
Registriert seit: May 2011

2008/2009
2011
DE



RE: Kommunikation mit einem ICON1001 Demosystem
Danke GerdW für die echt super schnelle Antwort Smile,

leider ist in der Variante das selbe problem wie bisher, es wird immer nur der erste Befehl gesendet und das auch erst nachdem der letzte Befehl die Kette passiert hat.
Leider steht in den Datenblättern auch nicht mehr drin als das, was ich bereits zu Beginn reingeschrieben habe.
Die Hersteller konnten mir da auch nicht weiter helfen, da die mit LabView nicht programmieren.
Ich frage mal bei denen mal nach, ob ich die Datenblätter hier reinstellen darf, vielleicht hilft das ja was.


MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
15.06.2011, 19:36
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Kommunikation mit einem ICON1001 Demosystem
Hallo Bexx,

wenn die Hersteller nicht mit LabVIEW arbeiten, dann ist das nicht schön.
Aber sie sollten irgendeine andere Programmiersprache unterstützen und dafür Beispiele anbieten. Und die kann man ja zumindest studieren...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.06.2011, 13:38
Beitrag #13

Bexx Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 13
Registriert seit: May 2011

2008/2009
2011
DE



RE: Kommunikation mit einem ICON1001 Demosystem
Hallo,

habe das Problem mit Hilfe eines Mitarbeiters und des Controllerherstellers gelöst.

Die Kommunikation sollte so sein, dass jede Programmzeile gesendet und mit einem <CR> abgeschlossen wird, also
P 3 1<CR>
P 4 0<CR>
P 9 1<CR>

Dazu haben wir das Konstanten-String mit den Wagenrücklaufkonstante mit Hilfe von String-verknüpfen ergänzt, und siehe da, es funktioniert so, wie es soll Smile.

Danke für die Hilfestellungen, besondere Dank an GerdWYourock

Schönen Tag euch allen noch.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Kommunikation mit einem Frequenzumrichter mit PROFIBUS DP RoboBurger 16 15.156 17.09.2014 15:06
Letzter Beitrag: GerdW
  Probleme mit einem Hexa Steuerzeichen in einem String seml 14 9.840 07.09.2012 09:32
Letzter Beitrag: seml
  Problem bei der Kommunikation mit einem PV-Simulators über VISA mw 5 5.252 24.04.2012 09:12
Letzter Beitrag: mw
  LabVIEW kommunikation mit einem Umrichter Cubaner 2 3.958 07.07.2006 09:19
Letzter Beitrag: Cubaner

Gehe zu: