Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 (/Thread-Falscher-Analogwert-bei-Wechsel-von-PCI-6229-auf-USB-6343) Seiten: 1 2 |
RE: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 - jg - 05.03.2021 12:39 (05.03.2021 11:15 )X19CrEaTiVe68X schrieb: Hallo Martin, diese Problematik ist mir geläufig. Dafür sind meine differentiellen Analogeingänge nur jeder 2. genutzt und die freien alle gegrounded.Hallo Andreas, dass du verschieden Eingänge auf Masse gezogen hast, spielt meiner Meinung nach keine Rolle, da diese nicht Teil deines AI-Task sind. Der Multiplexer der Karte springt nur durch die Kanäle des AI-Tasks. s. auch hier: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YHy6CAG&l=de-DE Du könntest mal mit DAQmx Timing Properties rumspielen, immerhin kann deine neue Karte die doppelte AI-Erfassungsrate. Gruß, Jens (05.03.2021 12:28 )GerdW schrieb: Und warum sind es 17 DIFF-Kanäle? Bei einem Gerät, welches nur 16 DIFF-Kanäle anbietet???@GerdW: Ich glaube, das hast du falsch verstanden, s. den zweiten Screenshot von Andreas. Die Pins AI0-AI15, sowie AI16&AI24 sind für DIFF-Messungen reserviert (also 9Stück). Gruß, Jens RE: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 - X19CrEaTiVe68X - 09.03.2021 14:32 Hallo, da bin ich wieder ... srry die Arbeit ;-) (05.03.2021 12:28 )GerdW schrieb: Hallo Andreas, Die AI 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sind DIFF genutzt, die AI dazwischen liegen auf Ground. Die AI 17 - 20 sind RSE genutzt. Der Plan war auf dem winzigen Bild die Kanalbelegung zu erkennen. Srry hatte nicht an Handynutzer gedacht. Gruß Andreas (05.03.2021 11:21 )jg schrieb: Hallo, Hallo Jens, okay da gibt es Unterschiede. Bei der PCI gehe ich von den VHDCI auf 2x D-Sub50 und von dort auf die Messhardware. Bei der USB ist es die Screw Variante, an denen 2x D-Sub50 via geschirmte Kabel angeschlossen sind. Innerhalb des Anschlussbereiches liegen die Ader ungeschirmt, da habe ich gegenüber der PCI nen Nachteil. Gruß Andreas RE: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 - X19CrEaTiVe68X - 09.03.2021 14:53 (05.03.2021 12:39 )jg schrieb:(05.03.2021 11:15 )X19CrEaTiVe68X schrieb: Hallo Martin, diese Problematik ist mir geläufig. Dafür sind meine differentiellen Analogeingänge nur jeder 2. genutzt und die freien alle gegrounded.Hallo Andreas, Hallo Jens, das kannte ich so noch nicht. Ich bin mir fast sicher, dass das Grounding ne NI Empfehlung war, wenn auch vielleicht ein paar Jährchen her ;-) Werde mal ein Testprogramm zusammentackern, der auf alle AIs zugreift und dann auch mal die Sache mit Dummy AIs checken. Die Erfassungsrate habe ich schon in alle Richtungen vergewaltigt, da passiert nichts. Gruß Andreas RE: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 - X19CrEaTiVe68X - 15.03.2021 15:18 Hallo, nochmal ein abschliessendes Update. Alle Versuche haben keine Besserung gebracht. Erst nachdem ich die 4 RSE Kanäle auch auf DIFF umgestellt habe, war die Messung in Ordnung. In diesem Fall hatte ich entsprechende Eingänge zur Verfügung, um das zu bewerkstelligen. Irgendwie passte der Karte die Mischung RSE und DIFF nicht. Auch die neue Programmierung hat nur so lange funktioniert, bis ich die RSE ins Spiel gebracht habe. Ganz glücklich macht mich die Lösungt nicht, auch wenn es in diesem Fall funktioniert. Irgendwann kommt der Punkt, wo die Anzahl der analogen nicht ausreicht um alle analogen im DIFF Mode zu betreiben. Besten Dank für eure Hilfe. Gruß Andreas |