15.12.2005, 13:15   
				
				
  Beitrag #1   
			 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            sifiland   
 
 
                            
                                LVF-Grünschnabel 
                                 
                                 
                            
                            
	Beiträge: 43 
	Registriert seit: Apr 2005
	
 
 
7.1 
- 
de 
 
71063 
Deutschland 
			  
                              
kontrolliertes Senden an RS232   
				
					Hallo,
ich habe folgendes Problem zu lösen:
Ich muss drei Befehle an RS232 nacheinander senden.
Jedes Mal, bevor ich einen Befehl sende, muss sichergestellt sein, dass der vorangegangene Befehl am Prüfling angekommen ist.(Prüfling sendet 'OK' zurück). D.h. ich muss die Antwort überprüfen.
Ich habe ein VI angehängt.
Ihr seht sofort, wo ich Probleme habe.
LabVIEW 7.1
besten Dank im Voraus.
Sifiland
				
 
				
 
 
Angehängte Datei(en)  
     Geraet_A_Test.llb  (Größe: 31,73 KB / Downloads: 252)  
 
				
				
				
				
			 
                              
                
				
 
		 
		
			
				
			 
		 
	 
 
 
	
		
			
				
					20.12.2005, 07:11   
				
				
  Beitrag #2   
			 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            michael.n   
 
 
                            
                                LVF - Programmer 
                                 
                                 
                            
                            
	Beiträge: 48 
	Registriert seit: Sep 2004
	
 
 
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011 
2000 
DE 
 
6800 
Oesterreich 
			  
                              
kontrolliertes Senden an RS232   
				
					hi 
 
bei dieser LLB fehlen noch Vi's kannst du die auch noch bereitstellen.
				
				
				
 
Verwende Labview Versionen: 6.1, 7.0, 7.1, 8.6
 
 
				
				
				
			 
                              
                
				
 
		 
		
			
				
			 
		 
	 
 
	
		
			
				
					20.12.2005, 13:59   
				
				
  Beitrag #3   
			 
		 
		
		
			
                                 
				
 
		 
		
			
				
			 
		 
	 
 
	
		
			
				
					20.12.2005, 14:19   
				
				
  Beitrag #4   
			 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            michael.n   
 
 
                            
                                LVF - Programmer 
                                 
                                 
                            
                            
	Beiträge: 48 
	Registriert seit: Sep 2004
	
 
 
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011 
2000 
DE 
 
6800 
Oesterreich 
			  
                              
kontrolliertes Senden an RS232   
				
					Hab hier mal ein Tool
				
				
 
 
Angehängte Datei(en)  
     CMD_RS323.llb  (Größe: 188,22 KB / Downloads: 256)  
 
				
 
Verwende Labview Versionen: 6.1, 7.0, 7.1, 8.6
 
 
				
				
				
			 
                              
                
				
 
		 
		
			
				
			 
		 
	 
 
	
		
			
				
					20.12.2005, 14:53   
				
				
  Beitrag #5   
			 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            sifiland   
 
 
                            
                                LVF-Grünschnabel 
                                 
                                 
                            
                            
	Beiträge: 43 
	Registriert seit: Apr 2005
	
 
 
7.1 
- 
de 
 
71063 
Deutschland 
			  
                              
kontrolliertes Senden an RS232   
				
					Hallo, 
 
Was ist das für ein Tool? 
 Ich muss erstmal verstehen was es alles kann. 
 
Schon mal ein Fehler: 
Ereignis-Knoten: Ein oder mehrere bentigte Eingnge dieser Funktion sind entweder nicht oder nicht korrekt verdrahtet.  
 
erstmal danke schön.
				
				
				
				
				
				
			 
                              
                
				
 
		 
		
			
				
			 
		 
	 
 
	
		
			
				
					20.12.2005, 15:39   
				
				
  Beitrag #6   
			 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            michael.n   
 
 
                            
                                LVF - Programmer 
                                 
                                 
                            
                            
	Beiträge: 48 
	Registriert seit: Sep 2004
	
 
 
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011 
2000 
DE 
 
6800 
Oesterreich 
			  
                              
kontrolliertes Senden an RS232   
				
					Hier ist das Write RS232 etwas überarbeitet  
nun kannst du den Terminator einstellen wie du es möchtest.
				
				
 
 
Angehängte Datei(en)  
     RS232_WR.vi  (Größe: 107,99 KB / Downloads: 291)  
 
				
 
Verwende Labview Versionen: 6.1, 7.0, 7.1, 8.6
 
 
				
				
				
			 
                              
                
				
 
		 
		
			
				
			 
		 
	 
 
 
	
		
			
				
					20.12.2005, 16:59   
				
				
  Beitrag #7   
			 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            sifiland   
 
 
                            
                                LVF-Grünschnabel 
                                 
                                 
                            
                            
	Beiträge: 43 
	Registriert seit: Apr 2005
	
 
 
7.1 
- 
de 
 
71063 
Deutschland 
			  
                              
kontrolliertes Senden an RS232   
				
					Hallo Michael.n,
das läuft wunderbar!
Ich danke dir. Super forum, super members!  
  
frohe Weichnachten an alle!