(22.02.2011 21:53 )moe_85 schrieb: Okay, ich habe nun an das zweite shift Register eine Konstante 0 angeschlossen, wäre dies Falsch?
Falsch nicht, aber unnötig. Dieses Schieberegister wird im Ablauf zu gegebener Zeit vorbesetzt ...
Zitat:Nun besteht aber immer noch das Problem das es nach dem Stoppen und wieder starten in schritt 4 beginnt, obwohl ich in Schritt 1 stoppe zum Beispiel.
Beim Wiederstart des SubVIs wird "sk_S2_Schritt2" in das Schieberegister geschrieben. Der Schritt sk_S1_Schritt1 wird also beim Wiederstart übersprungen. Wie ich ja schon sagte, Anfang der Schrittkette ...
Hast du dich eigentlich schon mit dem Verfahren "Datenfluss" auseinandergesetzt?
Das VI beginnt mit der Enum-Konstanten "sk_S2_Schritt2". Der blaue Draht ("Datenfluss") geht dann von links in das Schieberegister. Um den Draht zu sehen, darf die Konstante natürlich nicht über dem Schieberegister liegen. Von dort geht der Datenfluss in den Selektor der Case-Struktur. Mit diesem Werte beginnt nun der Ablauf ...