INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Timing von CAN-Nachrichten auf cRIO-9014/9112 und 9853



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.04.2015, 13:33
Beitrag #7

bjoerne Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Apr 2015

2009 SP1
2014
DE



RE: Timing von CAN-Nachrichten auf cRIO-9014/9112 und 9853
(24.04.2015 13:12 )GerdW schrieb:  Lösung:
Statt mehrere paralleler Sequenzen eine Case-Struktur mit je einem Case je Botschaft. In einer Schleife dann nacheinander die Cases durcharbeiten…

Eine Case-Struktur hatte ich auch bereits zuvor. Gut, da lag es auch an einer andere Sache, dass es nicht so funktioniert hat, wie es soll. Mich stört daran nur, dass fast jede Nachricht ein anderes Intervall hat. Die erste wird bspw. mit 10ms (x10) und die anderen beiden (x20, x30) mit 20ms gesendet. Bei anderen Nachrichten wird es unter Umständen noch "wilder".

Jetzt könnte ich in jedem Case 5ms warten und 4 Fälle erstellen: x10, x20, x10, x30.
Ich habe damit die Nachricht x10 zweimal und das find ich irgendwie unschön. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dein Programm richtig verstehe, aber vielleicht umgehst du das Problem ja auch.

Werde mal weiter versuchen da durchzublicken. Das ist aber auch verdammt gewöhnungsbedürftig Big Grin.

Danke nochmal für die super Unterstützung!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Timing von CAN-Nachrichten auf cRIO-9014/9112 und 9853 - bjoerne - 24.04.2015 13:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Timing Probleme cRIO n4f3ts 10 15.661 14.06.2014 21:57
Letzter Beitrag: cb
  Labview FPGA Probleme mit Timing chefweb 8 11.272 20.10.2010 15:59
Letzter Beitrag: Matze
  Inbetriebnahme Can Modul NI 9853 CB1 8 11.840 25.03.2010 16:37
Letzter Beitrag: CB1

Gehe zu: