Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Sensor ausgabe zählt immer um 8 hoch



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.01.2016, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2016 10:48 von jg.)
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Sensor ausgabe zählt immer um 8 hoch
Also laut diesem Dokument hat die Klemme 3062 eine Eingangsbereich von 0-10 V, nicht 0-20 V.

Laut Seite 4 dieses Dokuments entspricht 10 V dem I16 Wert 32767, du musst also durch 3276.7 teilen, nicht durch 204.8 Rtmfx

Gruß, Jens

EDIT: Und das alles bestätigt die Vermutungen von Gerd.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Sensor ausgabe zählt immer um 8 hoch - jg - 19.01.2016 10:46

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 3.045 21.06.2021 10:37
Letzter Beitrag: GerdW
  IR Sensor lesen mit Arduino Milhound 2 5.279 17.11.2015 18:35
Letzter Beitrag: Milhound
  Sensor Überwachung mit Zeitvorgabe logan 3 4.389 30.01.2013 14:24
Letzter Beitrag: GerdW
  Hoch und Runterzählen bei einer Casestruktur Darroc 5 7.156 25.01.2012 22:23
Letzter Beitrag: Darroc
  Sensor kalibrieren / Interpolation DaveTV 5 10.571 02.09.2011 12:23
Letzter Beitrag: GerdW
  Number to Boolean Array: Ausgabe wird immer weniger jak888 3 5.812 17.02.2011 10:03
Letzter Beitrag: macmarvin

Gehe zu: