08.10.2013, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2013 14:10 von GerdW.)
Beitrag #13

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: digitaler Signalverlauf in Weg umwandeln
Hallo redhand,

wenn ich den DAQ-Assi in deinem VI öffne, zeigt er mir an, dass er das Signal "line1/port0" einliest. Dasselbe Signal willst du für den Counter verwenden. So geht das nicht...

- Ich hatte schon mal gesagt, dass das Mixen von DAQ-Assi und DAQmx-Funktionen sehr unsauber ist...
- Du verwendest (lt. DAQ-Assi) eine USB6008. Die hat einen speziellen CTR-Eingang namens PFI0. Lese dir das Manual zur USB6008 durch und schaue dir die mitgelieferten CTR-Beispiele an (z.B. "Count Digital Events")! Rtmfx

Die USB6008 ist auf den DI-Anschlüssen wahrscheinlich zu langsam, um alle Flanken anzuzeigen, da du hier auf software-getaktete Abfragen beschränkt bist. Der CTR wird aber funktionieren!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: digitaler Signalverlauf in Weg umwandeln - GerdW - 08.10.2013 14:08

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digitaler Graph in Control thomasth 1 3.196 06.11.2015 07:47
Letzter Beitrag: jg
  Anfängerfrage: Digitaler Signalverlaufsgraph andrschmidt 10 11.888 07.01.2011 09:36
Letzter Beitrag: andrschmidt
  digitaler Signalverlauf und die X-Werte achim @ FZK 1 5.093 11.03.2010 17:41
Letzter Beitrag: Y-P
  Digitaler Output (DATX) raul 8 6.397 23.12.2009 11:12
Letzter Beitrag: Y-P
  Digitaler Signalverlaufsgraph mit Fehleranzeige PierreOne 9 6.239 10.12.2007 22:24
Letzter Beitrag: PierreOne

Gehe zu: