RE: Regelung der Druckluft in Abhängigkeit von vorgegebenen Werten
@GerdW
Danke schon mal für deine Hilfe! Ich glaube, ich habe meine Frage etwas missverständlich ausgedrückt! Grundsätzlich bekomme ich von meinem Prüfaufbau die aktuelle Dehnung in %. Diese soll dann in Labview weiterverarbeitet werden: Der User kann zwei Dehnungsgrenzen definieren (min und max, auch in %), und je nachdem soll dann der Druck erhöht oder vermindert werden, d.h. die Dehnung wird somit erhöht/vermindert (wie gesagt soll das Ganze eben Sinus-förmig funktionieren).
Zum Druck: Ich verwende ein cRio-Modul, daran ist ein Ventil zur Druckregelung angeschlossen. Und dieses Ventil kann eben über die Spannung geregelt werden, wobei die Umrechnung 1 Volt = 1 bar ist, maximal sind 10 Volt (also 10 bar) möglich.
Was ich nicht genau verstehe:
Als Eingangsgröße habe ich die Dehnung. Nehmen wir an die aktuelle Dehnung wäre 20%, die Usergrenzen sind 10 und 30%. Nun sollte der Druck solange erhöht werden, bis die Uservorgabe (30%) erreicht ist, danach soll der Druck solange vermindert werden, bis die 10% erreicht sind, usw. (wichtig ist halt: Sinusförmig).
Zusammengefasst:
Eingangsgröße: aktuelle Dehnung
Ausgangsgröße: Druck (nur kann ich dem Ventil halt nicht "sagen": "Erhöhe den DRuck", sondern ich muss einen expliziten Wert vorgeben (z.B. 5V). Und genau diese "Umrechnung" von aktueller Dehnung auf Ausgangsspannung/druck würde mich interessieren, bzw. wie sowas aussehen könnte.
|