Akzeptierte Lösung

So zur Vollständigkeit gebe ich mal die Antworten des Supports wieder:

1. Ja die Schleifen starten Synchron

2. Wenn 808kHz gehen, wird die Genauigkeit nicht gesenkt. An der Stelle könnte die Spezifikation des ADC's vielleicht einen Sicherheitsmargin beinhalten