06.05.2016, 10:47
Beitrag #3

Ascend Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: May 2013

09 SP1, 12 SP1, 13 SP1, 14 SP1
2012
EN


Deutschland
RE: Stören sich NI 9217 (RTD) und 9475 (DO; PWM)?
(06.05.2016 09:22 )GerdW schrieb:  - Du betreibst die NI9217 damit an der Grenze ihrer Fähigkeiten (400S/s, 100/S/s/ch). Ist es wirklich sinnvoll, Pt100 mit 100Hz auslesen zu wollen?

[...]

Ich habe mich nach dem ersten cRIO-Projekt gleich von der ScanEngine weg hin zur FPGA-Programmierung entschieden: man hat dann volle Kontrolle über die verwendete Hardware. Die Lizenz muss natürlich jemand bezahlen (wollen)…

Hi Gerd,
danke für den Hinweis! Mir ist auch schon aufgefallen, dass es keinen Sinn macht, die RTDs mit 100 Hz zu sampeln, 5 Hz reichen vollkommen. Ich würde viele Sachen mitlerweile auch gerne auf dem FPGA machen, habe allerdings ein recht umfangreiches cRIO Projekt 'geerbt', welches ausschließlich via ScanEngine läuft...